Capteurs
Liste non exhaustive de quelques capteurs
SHT30 en sonde¶
Modèle: capteur de température et d'humidité SHT30
Méthode de Communication: communication I2C
Câblage:
Rouge alim
Noir GND
Jaune SCL
Vert SDA
adresse I2C : 0x44 !
Fabricant du SHT30 : https://www.sensirion.com/en/environmental-sensors/humidity-sensors/digital-humidity-sensors-for-various-applications/
Fiche technique : https://www.sensirion.com/fileadmin/user_upload/customers/sensirion/Dokumente/0_Datasheets/Humidity/Sensirion_Humidity_Sensors_SHT3x_Datasheet_digital.pdf
thermomètre DS18B20¶
seulement température - 0.5 à 2°C de précision
protocole one-wire - donc résistance de 4.7k entre la pin et le 5V
consommation 1à1.5mA en mesure et 1000nA en standby
https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS18B20.pdf
bibliothèque arduino :
OneWire - https://www.pjrc.com/teensy/td_libs_OneWire.html
OneWireHub - https://github.com/orgua/OneWireHub
DallasTemperature - https://github.com/milesburton/Arduino-Temperature-Control-Library
Connection one-wire
Plusieurs sondes
Longueur et protocole 1-Wire¶
explications : https://en.wikipedia.org/wiki/1-Wire
longueur : https://www.maximintegrated.com/en/app-notes/index.mvp/id/148
RS485 pour longueur jusqu'à 1km :
Attention connexion Ground ! Existe modèle sans !
Connecteur 3 poles et 4 poles ip68 :
Capteur de gaz¶
MQ-2 Méthane, Butane, GPL et fumées
MQ-3 Alcool, Ethanol et fumées
MQ-4 Méthane (CH4). De 300 à 10000 ppm
MQ-5 Gaz naturel, GPL. De 300 à 50000 ppm.
MQ-6 GPL, butane. De 200 à 10000 ppm
MQ-7 Monoxide de carbone (CO). De 20 à 2000 ppm
MQ-8 Hydrogène. De 100 à 10000 ppm
MQ-9 Monoxyde de carbone, méthane (CH4)
MQ131 Ozone , [[https://www.winsen-sensor.com/sensors/o3-gas-sensor/mq131-l.html]]
MQ135 Qualité de l’air
MQ136 Sulfure d’hydrogène gazeux (H2S).
MQ137 Ammoniac. De 5 à 500ppm
MQ138 Benzène, Toluène, Alcool, Acetone, Propane, Formaldehyde, Hydrogène.
MQ214 Méthane (de 3000ppm à 20000ppm),GPL et propane (500ppm à 10000ppm, butane (500ppm à 10000ppm)
MQ216 Gaz naturel, gaz de houille, Propane, CH4
MQ303A Alcool, Ethanol, fumées
MQ306A GPL, butane
MQ307A Monoxyde de carbone (CO)Identique au MQ-7 mais avec une tension variant de 0.2 à 0.9V
MQ309A Monoxyde de carbone, gaz inflammables Identique au MQ-9 mais avec une tension variant de 0.2 à 0.9V